[话题讨论] 冷冻水进出空冷塔温差相差12度正常吗?

[复制链接]
发表于 2008-8-24 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-9-6 21:45 编辑
冷冻水进空冷塔温度5度,出空冷塔空气温度12度,分析这样温差正常吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-24 10:06:27 | 显示全部楼层
温差似乎有点大了!
我们的机组不带冷冻机,利用污氮气冷却循环水,一般温差在3℃左右~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-24 10:57:54 | 显示全部楼层
一般温差要在两度以内,你们的太大了,但是出空冷塔的温度也不太高,要是增加冷冻水流量,温差会减少,空气温度也可能会减少,但是不能一定会降低,要选取合适的点
最要的是你没说是什么流程,冷冻机的的负荷能不能调节了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-24 15:05:57 | 显示全部楼层
我们的带冷冻机可以达到冷冻水5度进空冷塔上部。如果带冷冻机你的空气出塔温度有点高,应控制在10度以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-24 15:06:23 | 显示全部楼层
低压分子筛流程,在空气量及冷冻水流量等不变情况下,温差大的原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-26 09:41:42 | 显示全部楼层
温差确实大了,说明你们的冷冻水量太小了,一般应该在3、4度温差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-26 10:01:07 | 显示全部楼层
空冷塔冷却空气用循环水和冷冻水,循环水利用出塔污氮气或者部分放空气体冷却,冷冻水利用冷冻机冷却。从以上情况看温差大了点,估计是1、循环水量小2、循环水温度高3、空冷塔设计问题或者设备问题及填料问题使得换热不好4、喷淋和均布效果不好5、冷冻水量小(温度可以了)6、系统超负荷,空气量过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-31 11:02:42 | 显示全部楼层
差别较大,温度不正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-1 09:41:10 | 显示全部楼层
可以肯定说这是不正常的。建议按照七楼说的逐一排查,温差应该在3度以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-1 19:24:35 | 显示全部楼层
调节常温水量,开大点,温差也会减少的
回复 支持 反对

使用道具 举报