温度计在安装时,是否可以垂直安装在管道上?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 10:17:51 | 显示全部楼层
可以根据 JBT8803-1998 双金属温度计 执行。
已经上传
https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=370940&extra=page%3D1&frombbs=1
[ 本帖最后由 sunshigang 于 2009-1-12 10:28 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 10:21:02 | 显示全部楼层
首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。
热电偶安装的最小管径没有要求,原则上小于DN50 的管线上安装热电偶或双金属温度计时,要扩径扩到80mm,热电偶的插入深度是和测量管径有很大关系的,一般热电偶要插到管径中心测量才最准确!要根据测量管径选插入深度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 10:26:40 | 显示全部楼层
首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻安装在负压管道中时,必须保证测量处的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。当热电偶和热电阻安装在户外时,热电偶和热电阻的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度。应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易和接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 14:17:08 | 显示全部楼层
可以垂直管路安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 15:31:40 | 显示全部楼层
可以垂直安装,但要避免安装在人员频繁走动的空间,减少人员对其的碰撞!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 15:27:08 | 显示全部楼层
可以垂直安装的