空压机油站排烟风机该悬在什么位置呢?
靠近过滤器位置的话油烟会扩散到过滤器入口,也就是会进入压缩机,使的压缩空气微量带油。
请问选择什么位置比较合理呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-27 14:52:47 | 显示全部楼层
没太明白楼主问的,如果是排烟风机的出口,必须要要安装阻火器,至于你说怕进入压缩机,这个大可不比担心,只要不是挨着,适当考虑下风向,肯定不会进入机组的,即使挨着有过滤器也很难进入 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-27 20:09:30 | 显示全部楼层
设置在厂房的另一侧,利用厂房做隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-28 20:34:47 | 显示全部楼层
引不锈钢管外排到厂房外,排油烟风机叫油气分离器,注意试车前,调试该分离器电机的旋转方向,顺时针才能引风啊。