大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 分子筛均压波动

[复制链接]
发表于 2009-5-9 11:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于分子筛在均压时波动较大,导致我们氩组分提取波动很大,纯度难以保证。
在这请教各位坛友,应如何解决,若改写分子筛程序,应怎么来弄。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-9 20:25:49 | 显示全部楼层
均压时采取由塔上进气均压要好一些。另外停车时补加一些吸附剂,装的是实一些就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-9 21:37:57 | 显示全部楼层
均压时采取由塔上进气均压要好一些。另外停车时补加一些吸附剂,装的是实一些就好了。
czzjm 发表于 2009-5-9 20:25

                                
登录/注册后可看大图

非也,非也,吸附剂的多少只是取决于出口二氧化碳含量的多少!至于上塔进气更不知是什么意思!
其实只需更改阀门线性关系即可,最好是梯级控制!这也是普遍采取的方式!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-9 20:25:00 | 显示全部楼层
1、设备验收时应该都会达标的啊,否自不能验收的;
2、若是后天出现的这类问题,就要查找问题的所在,如切换系统阀门内漏等;
3、如果你要在现有基础上还要更稳定些、并有足够的银子,可以增设一组两组或更多组的分子筛纯化器,这样会获得更加稳定的工况。
       (供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-10 08:52:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 chc1125 于 2009-5-11 09:02 编辑
1.优化均压程序,不让均压阀有大动作。
2.分子筛后设定系统压力,这个系统压力控制空压机,这样当均压系统压力低的时候空压机及时补压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-10 09:26:29 | 显示全部楼层
均压时,保证进塔气量及压力的稳定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-11 01:23:45 | 显示全部楼层
分子筛吸附器切换均压的时间是预知的,可以提前调整一下系统负荷,适当减少入塔气量,同时采取分级控制,阶段均压的手段,避免均压时过多的分流气体对生产造成冲击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-11 09:05:09 | 显示全部楼层
最近在学习分子筛的问题,可是老不太明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-12 08:27:31 | 显示全部楼层
1.将均压阀改小阀,均压管线做个变径,均压时间稍微延长些,使均压时气量减少,波动就小了。
2.采用分级控制,分阶段进行均压的方法,减少均压时分流气体过多使生产造成波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-12 10:08:29 | 显示全部楼层
均压阀动作在程序上作调整,有很多这方面的文章介绍,可以看看并借鉴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-17 00:26 , Processed in 0.062871 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表