大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空冷塔的阻力上升

[复制链接]
发表于 2009-5-4 20:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
空冷塔的阻力上升主要有哪些原因,请各位前辈指教?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-4 21:40:18 | 显示全部楼层
1 空冷塔液位上升 造成阻力增大 必要时需停泵
2 空冷塔长期使用造成水垢缔结 必要时需清塔
3 压缩机送气压力低 必要时停ITCC
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-4 23:08:54 | 显示全部楼层
阻力大,要么从 操作考虑可能是水喷淋太大,要么从 塔内填料污垢杂志多了,或工艺气走短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-4 23:14:07 | 显示全部楼层
记得联系仪表检查阻力计工作是否正常!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-13 16:45:39 | 显示全部楼层
阻力计的正负压管定期排排水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-14 00:56:03 | 显示全部楼层
如果是水流量、空气流量不变时,空气、冷却水出塔温度不变时,出现阻力增大,应该如4楼所说,属于仪控的问题。实质性的阻力过大的可能行不大。(供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-14 20:52:36 | 显示全部楼层
1、检查阻力计上阀是否堵塞。2、进空冷水量太多,空气穿透力减少。3、填料结垢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 20:41:30 | 显示全部楼层
同意长白石的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-29 10:06:22 | 显示全部楼层
如果仪控没问题 水量和气量都没变化 查查空冷塔填料是否结垢或气量太大时填料分布不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 18:41:21 | 显示全部楼层
气量小  上升蒸汽兜不住液了   液位上升
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-17 00:35 , Processed in 0.045050 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表