[话题讨论] 空调排气口和冷箱靠得近,对冷箱低温有影响多大?

[复制链接]
发表于 2009-7-6 16:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我空分刚建,中控刚装空调,立式大功率,但外机箱的在排气口正对冷箱吹,距离大约80cm,温度50度,想问大家这样的气体对冷箱有多大的影响?是否要撤开机箱?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 11:04:20 | 显示全部楼层
应该没有影响吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 23:51:53 | 显示全部楼层
太牛了  一爆炸 那你们不全88啊 控制室和冷箱距离不也就一米左右么!符合规范么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-12 09:57:29 | 显示全部楼层
空调排气口和冷箱靠得近,对冷箱低温影响不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 20:16:08 | 显示全部楼层
对冷箱影响可以忽略,对空调影响较大,扒砂时空调外机会进砂的,建议换个方位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 22:34:55 | 显示全部楼层
五楼 说话真逗   对空调影响大  哈哈   你老霸道了