大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 哪位能提供下KDON流程空冷水冷塔的控制参数

[复制链接]
发表于 2009-7-27 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空冷塔  空气出口温度  小于15   17度报警     
        液位  正常2500mm  高报3000  高联3400   低报2000  低联1500
水冷塔   提供的冷冻水温度 小于13度  15度报警
         液位正常1000mm  500低报   1500高报
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-27 12:10:17 | 显示全部楼层
空冷塔 有两个进水
1 冷却水 384m3/h  压力1.0mpa
2水冷塔提供的冷冻水 77m3/h     压力1.3mpa
WN的量 可以自己算吗   用进塔空气量 -氧产量-氮产量-氩产量=总WN量
进水冷塔的WN量=总的-去分子筛的-保护气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-27 12:14:09 | 显示全部楼层
KDON4000/1800
空冷塔液位高报:1200mm打开现场排放阀,1400mm停循环水泵;空冷塔压力:0.35MPa停循环水泵,0.4MPa报警;出空冷塔温度:13-15度,18度报警,冷却水流量65T/h,冷冻水流量13-15T/h
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-27 17:08:08 | 显示全部楼层
应该是7度左右吧,刚给客户做过方案~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 09:00:46 | 显示全部楼层
出空冷塔的温度最好控制在10度以下,这样有利于分子筛的吸附。如果是电加热器的话还省不少电那。
进空冷塔的冷却水的流量可以根据设计和实际情况进行调整啊。
入水冷塔的污氮气,要先满足分子筛再生用气,剩下的就都去水冷塔吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-7-1 23:40 , Processed in 0.043857 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表