[话题讨论] 水冷塔出口温度水温能降到多少度

[复制链接]
发表于 2009-7-28 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
预冷系统中,利用污氮的吸湿性,使水的温度降低,假设污氮的量足够大,水的温度最多能降到多少度呢?水进口温度为常温,30度左右,请各位有实际经验的兄弟指点一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 19:43:25 | 显示全部楼层
1# cccgo
大概能到15,16度, 也要看冷冻水的流量了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 21:07:29 | 显示全部楼层
与大气压力有关,压力低污氮饱和含水量大,而水冷塔的单位制冷量也越大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 22:05:13 | 显示全部楼层
我们这大气压81KPa,水温这几天9度左右,冬天6度左右.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 23:10:41 | 显示全部楼层
不要小于5度,因为循环水在5度一下易结晶,管线容易结垢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 10:55:17 | 显示全部楼层
理论上可以达到0度
第一次碰到这种情况时没有经验,觉得很奇怪。水冷塔采用的是规整填料塔SKB-250Y,大概是傍晚时分,液面下降,上水阀门自动开大,液面没有反应继续下降,先把水冷塔补水阀打开应急,然后下去检查是否液面计的问题。就地液位计和中控室指示一致,确认不是仪表问题。
在分析过程中,听到一声响,然后就地液位计和中控室指示都满量程,打开吹除阀,大量的水夹带冰块吹出,说明温度降到了0度
但楼上说的很对,排水温度不要小于5度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 11:30:32 | 显示全部楼层
我厂 这两天都在10度左右 夜间能到9度  一要看水量大小  二要看污氮的气量   水量不适越小就越好  主要是控制 空冷塔的出塔温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 22:31:33 | 显示全部楼层
受季节因素影响,夏季降的少,冬季降的多。
污氮的吸湿性,只能降低空气中水分含量,不能降温。
因为主换热器热段温差的存在,使污氮的温度永远低于空气的温度,5-8度左右,所以水温只能降低4-7度左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 23:15:04 | 显示全部楼层
我们能够达到14℃左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 08:57:21 | 显示全部楼层
我们的能降到4~5度
回复 支持 反对