大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 仪表气管路材质

[复制链接]
发表于 2009-7-30 13:34:34 | 显示全部楼层
最好用不锈钢,哪怕是差一点的,有铁锈之类的进入调节阀伤害仪表不说,还会堵塞管道...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 13:43:43 | 显示全部楼层
主路用镀锌钢管或不锈钢,
支路,到仪表前用铜管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 15:59:43 | 显示全部楼层
绝大部分用铜管,也有用不锈钢的,不过比较少,主要是配管没有铜管方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 12:49:44 | 显示全部楼层
冷箱内一般是铝管、不锈钢管和铜管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 14:15:44 | 显示全部楼层
用白钢的,考虑仪表气的露点就知道了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-2 09:39:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 mauser 于 2009-8-2 09:45 编辑
用白钢的,考虑仪表气的露点就知道了!!!
fanglinyong 发表于 2009-8-1 14:15

                                
登录/注册后可看大图

白钢是什么东西 ? 不是镀锌碳钢吧
白钢在 机加工 里是高速钢的意思
哦 baidu 过了  这里的白钢是 不锈钢309s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 14:15:00 | 显示全部楼层
仪表气体一般比较洁净,因为仪表要求的空气要求比较高,就是为了防止仪表被杂质堵塞,动作不到位。
所以,管路的材质要求是不锈钢管,铜管,或者渡锌管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-2 14:37:59 | 显示全部楼层
刚开始的是碳钢,后面去塔上的是不锈钢,最后是铜管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-2 14:46:14 | 显示全部楼层
总管用镀锌管既可以,后面分到每个阀门用铜管,当然要看场合了,仪表空气本省这样是满足了,但也许有外部原因不能用的可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 23:32 , Processed in 0.060097 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表