主冷液位指示波动大,其它工艺指标无变化,是何原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 14:48:55 | 显示全部楼层
用仪表空气把主冷液位取压管反吹一下,估计有液、堵塞、不畅等可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 14:52:52 | 显示全部楼层
检查液面信号管是否存在气液夹带现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 15:16:52 | 显示全部楼层
仪表原因,让仪表工检查一下,校验液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 15:34:53 | 显示全部楼层
按照楼主所说的,此现象应该是主冷液面计引压负压管进液导致的;检查时最好是液面计正、负压管同时进行吹扫一段时间,恢复后,波动现象就会消除的;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 15:42:11 | 显示全部楼层
应该是仪表管线堵了,我们单位以前发生过这样的事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 17:13:46 | 显示全部楼层
主冷液位波动(包括下塔液位)主要原因是负压管进液。

造成负压管进液的原因有二:

一是液面计负压管在冷箱内珠光砂重力作用下,向下倾斜,塔内下流液体沿负压管下流,至负压管口,进而进入负压管

二是塔内液体液面保持较高,在分子筛切换期间,气体压力波动,引起液体进入负压管。




处理方法:
用正压仪表空气反吹液面计正负压管
此外,液面计接头漏气也是引起液面波动的一个原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 20:55:43 | 显示全部楼层
检查仪表管线,应该是管线的问题,不是堵了就是漏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 17:19:43 | 显示全部楼层
其实除了仪表还一定有其他的原因,我们的下塔液空也一直波动,无法投自动。但是检查过很多次不是仪表的问题。请问大家这又是什么原因呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 18:48:17 | 显示全部楼层
答复9楼问题:
原因可能是液空进上塔调节阀PID参数设置不合理,可调整各参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报