大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 接触低温液体安全知识及防护措施

[复制链接]
发表于 2009-9-10 09:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温液体包括液氧、液氮、液氩等,其危害性一是这些低温液体在大气压的液化温度低于-183℃,触及人体皮肤造成冻伤,冻伤的皮肤比开水烫伤的更难以治愈。二是低温液体在封闭的空间,随着温度升高压力随之升高,当温度升至0℃时体积增加近650倍以上,若体积不变,压力由1大气压升至约650个大气压。因此对其危害性要特别注意预防。预防低温液体冻伤的安全措施:
1.低温液体排放口不得对着人体及过道,以免冻伤行人。
2.不得将低温液体直接排放于水泥地面,以免损坏地面结构。
3.不得将低温液体排放于密闭的空间,以免空间内浓度增加,造成缺氧、窒息及火灾隐患。
4.低温液体液氧处附近不得有与液体性质相抵触的物品(如油脂、可燃物及其它化学反应物品)
5.不得将低温液体直接排放于阴井、地沟,以免产生安全隐患。
6.禁止将低温液体排放于设备、仪器上,以免引起燃爆或造成设备、仪器损坏。
7.低温可燃液体排放时,周围不得有明火或高温物质,同时禁止启动机器、设备、汽车及电器开关等,以免引起燃爆事故。
8.低温液体宜排放于专用的气体喷射或液体蒸发器中,让其复热至常温后排放。不具备条件的可排放于清洁无油流动的水中或空旷的沙石或专用坑中。
9.液氧排放时在25米内严禁明火,并有专人监护。
10.严禁借排放液体蒸发的气体来降低体温,若人在液氮液氩蒸汽中数分钟就产生窒息,甚至发生死亡事故。
11.低温液体排放至汽车槽车或贮罐时,不准将液体管道中的两个阀门同时长期关闭,以免管道内汽化,压力上升,引起管道爆炸。正确的做法是需暂停排液时,关闭其中的一只阀,即使汽化能使汽化气体返流回低温贮槽;排液停止时,先关其中一只阀门,再关另一只阀,当另一只阀关严后,迅速排除输液的液体。
12.不准带压拆卸放液管,防止软管弹出伤人。
13.液体贮槽(包括汽车槽车的贮槽)测满阀溢出液体时应立即停止灌装,并把多余液体排放掉,充满率严禁大于90%。
14.低温液体容器、管道有可能产生密封的空间应设压力表和安全阀;对没有安全设施的低温液体管严禁将两端阀门关掉。
15.低温贮槽四周应设护栏,并有禁火的安全标识。
16.液氧槽车放液管连接头应用专用锤,不得用铁器敲打。
17.低温贮存设备需动火修理时,应排放液体,含氧23%以下才能进行。
18.低温液体的容器内结构焊缝应采用间断焊,防止液体汽化时爆炸。
19.空分设备操作应控制液氧液面,防止液氧直接注入主热交换器,或液面过低引起有害杂质的浓缩。
20.低温液体的容器、法兰、管道要用低温材料,防止材料脆裂。
21.低温液体管道要有足够的热胀冷缩余量,防止拉裂。
22.凡是发现低温液体泄漏时应及采取措施,防止引发事故。
23.液体排放者应穿规定的长袖衣、长裤、靴子、手套、戴好防护面罩,长裤的裤脚管应放在靴子外面,手套应放在袖子里面,防止进入人体内。严禁在外露的情况下,去排放液体。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 09:58:27 | 显示全部楼层
操作的时候  阀门要先预冷,液氧的要用 防静电工具,严格禁油。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 20:29 , Processed in 0.046894 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表