大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 制冷机的操作问题

[复制链接]
发表于 2009-9-2 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷机的操作问题:由于水温低使制冷机吸入温度过低、挂霜,是停车缓霜快,还是开车减量缓霜快?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 10:00:27 | 显示全部楼层
1# 度量衡
调小制冷剂供液阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 10:44:29 | 显示全部楼层
我单位冷水机组也出现过吸气温度过低(甚至负温)的情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 13:34:19 | 显示全部楼层
挂霜没有关系,只要不带液就可以了,螺杆机的话,少量带液没有关系,活塞机的话一点也不能带液,否则气缸容易拉毛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 10:43:07 | 显示全部楼层
减冷却水量......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 11:41:25 | 显示全部楼层
容易产生液击现象~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 20:39 , Processed in 0.045655 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表