[话题讨论] 水泵流量降低

[复制链接]
发表于 2009-9-24 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!!
    我空分冷冻水泵正常打水量18--19m3/h,压力0.8MPa,但近期运行过程中发现水泵压力逐渐上升,流量逐渐下降,且倒换水泵后现象依然存在。同时空冷塔出口温度也有上升。
请教各位师傅这是什么原因导致的?如何处理??
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 13:51:54 | 显示全部楼层
空冷塔出口温度上升,是因为冷冻水泵流量下降;
冷冻水泵流量下降,是因为水泵压力逐渐上升;
水泵压力逐渐上升,是因为......
泵后管路直到空冷塔间包括空冷塔上找原因,应该不难查找
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 15:42:44 | 显示全部楼层
出口管路上阻力增大,管路中有水垢。
检修,换掉管路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 16:41:42 | 显示全部楼层
运行过程中发现水泵压力  上升,      说明泵后管路发生阻塞-狭窄化-可能是水垢等引起的。
运行过程中发现水泵压力逐渐上升  说明泵后管路发生阻塞,并且阻塞的程度逐渐加大,化-可能是管道拐角(死角)等转折处水垢逐渐堆积,或有异物进入管道逐渐累积等引起的。注意检查阀门处、管道中有大转角的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 22:38:03 | 显示全部楼层
都说的有道理,再看下现场水泵出口阀门有问题没!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 23:00:55 | 显示全部楼层
是不是空冷塔内的喷头有点堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 13:32:56 | 显示全部楼层
一定是是空冷塔内的喷头有点堵塞,才使水泵压力逐渐上升,流量逐渐下降,且倒换水泵后现象依然存在。同时空冷塔出口温度也有上升。
停车检修清洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 13:55:33 | 显示全部楼层
空冷塔出口温度也有上升的原因是冷冻水泵的流量减少了,冷冻水流量减少的原因是因为水泵的压力上升了,而水泵的压力上升的原因是泵出口到空冷塔的阻力降上升了,所以可以对这段管道查一下为何阻力降上升了,通常是因为管道上的阀门没有全开、管道过滤器有堵塞或管道内有异物等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 14:08:23 | 显示全部楼层
对 楼上都说的很对,泵后 不是结垢 就是喷头堵了
我觉的泵前如果堵了也会造成流量减少,而压力增大的。请大家指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 14:20:22 | 显示全部楼层
谢谢各位各处的提示意见!
今天我对泵后的止回阀进行拆检,发现阀面有很厚的水垢,应该就是结垢的原因吧!
现在正在进行酸洗处理,希望可以得到解决。
谢谢各位!
在此表示感谢!