关于冷却器的趋近温度,大家有没有相应的指标啊?或者棘突解释一下,冷却器趋近温度主要是指热端或冷端的温差啊?为什么趋近温度作为冷却器的一个重要指标没有在设计图纸上标明?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 21:03:49 | 显示全部楼层
我们也没有这个,望高手解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 21:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 fhwfhwfhwfhw 于 2011-9-8 21:08 编辑
趋近温度应该是和冷热流体有关系吧,但是为啥很重要啊,不是很明白。。。
想不出要趋近温度干啥用呢。请高手解惑
再顺便你说的冷却器是指哪个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 22:12:26 | 显示全部楼层
晕。。。我来海川也是学习的啊,不知道的多了去了。。
主要是我觉得不知道趋近温度对设计,调试,运行都没啥影响啊,为啥要知道呢?好奇
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 07:45:58 | 显示全部楼层
趋近温度应该是个差值,越小说明换热器的效果越好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 09:45:42 | 显示全部楼层
趋近温度,是判定气体冷却器的指标,是指出冷却器的温度和进水温度的差值,越小越好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 17:29:18 | 显示全部楼层
热端温差越小空分冷损越小有利于主塔的冷量平衡与液位的积累
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 17:33:36 | 显示全部楼层
冷却器啊   我以为主换热器呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 19:23:22 | 显示全部楼层
趋近温度怎么会没要求,把眼光放大点,好多设备都有的只是用不同形式反应罢了,其实好多方面就已经用上了只是没发现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 13:12:53 | 显示全部楼层
趋近温度是气体出口温度和水进口温度的差值。温差越小,则冷却器的换热面积越大,成本越高,好处是出口的气体温度越低,能节省部分能耗。一般差值控制在5-10度,再低则成本太高,再高则能耗太高。