[话题讨论] 关于氢气放空的安全问题

[复制链接]
发表于 2008-9-24 18:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气放空时为防止静电产生火花,应该怎样避免呢 ?
是与氮气混合放空呢,还是用水喷洒?
[ 本帖最后由 ququ629 于 2008-9-27 13:52 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 15:37:59 | 显示全部楼层


没有这么复杂吧    将管道静电接地接好    高空直接排放应该可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 16:38:42 | 显示全部楼层
必须高空放空,特别是压力较高的气源
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-25 17:25:21 | 显示全部楼层
是高空啊 ,就怕万一吗?与管道之间不会产生火花吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-26 08:53:52 | 显示全部楼层
嗯,高空放空就行,不过在放空的时候气流会产生静电,在雷电天气容易吸引闪电,做好防雷与接地就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-28 13:39:03 | 显示全部楼层
不知道有的加阻火器是什么作用?
我看有的放空家了这个。。。哪位说说

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-19 17:24:31 | 显示全部楼层
放空口加装阻火器,高度超过屋顶5M
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-21 20:58:24 | 显示全部楼层
没必要和氮气混合放空,放空管高度6米左右,超出屋顶2米左右,必须加装阻火器,做好接地连接等等措施不会有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 09:50:27 | 显示全部楼层
可以通入水蒸气,与高压氢气一起放空
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-23 04:09:27 | 显示全部楼层
做好静电防护,防雷装置;与氮气混合,高点排放