大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 罐区里的液氧泵要不要做防爆

[复制链接]
发表于 2010-6-11 17:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
罐区里的液氧泵要不要做防爆?液氧泵在小 冷箱内,有什么依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 13:47:59 | 显示全部楼层
俺也想知道。。等楼下的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 16:03:49 | 显示全部楼层
在论坛里有关于制氧站方面的安规,可以参考。不知道楼主的罐区平面设置如何,无法确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-13 16:32:47 | 显示全部楼层
罐区里只有液氧储罐、液氮储罐、液氩储罐,液氧泵在液氧罐周围
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 18:31:34 | 显示全部楼层
根据你说的情况,依据《**和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》和《氧气站设计规范》的相关规定,不需要防爆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 12:52 , Processed in 0.047496 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表