大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 节能型蒸汽加热器如何防冻

[复制链接]
发表于 2011-1-17 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分子筛用节能型蒸汽加热器(带汽液分离罐的),北方使用的多吗?操作上冬季如何防冻,设计上应如何考虑防冻,郁闷中!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-17 20:31:37 | 显示全部楼层
现在多数是这种的,控制好倒淋,液位计导压管、流量计采用电伴热,冷凝液外送自调阀旁通微开点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 14:40:40 | 显示全部楼层
这个可以通过控制连锁做,分子筛在加热阶段保持液位稳定,此时因为有蒸汽的存在可以保证储罐内液体不被冻,当分子筛加热结束时,连锁液体控制阀门全开,将储罐内的液体全部排放干净,但是排放关线不能内的太长,太长也会产生冻堵。这种方法冷凝液是不可回收的,对于回收的那种,可将液位控制的低一点,即使在冷吹阶段也要保证液体的稳定,另外最好有一检测水温度的温度计,另外液位计的防冻,可将液位计的小罐注入防冻液来代替水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 14:47:11 | 显示全部楼层
冬天可以吧导淋开大些  我们的前些时间就冻了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 04:45 , Processed in 0.047279 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表