大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 低温安全阀起跳原因分析

[复制链接]
发表于 2011-11-16 00:18:58 | 显示全部楼层
1保证泵后与蒸发器管路畅通阀门全开状态
2请问管网压力多少开的液氧泵。
3你所谓的试车那蒸发器后面的阀门是否打开了
4开泵泵后回流是否全开,泵后压力是多少。有无压力波动现象
5泵量是多大的?管道是多粗的?蒸发器最大量是多少?是不是泵后管道配管不合理啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-16 21:35:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lewismelon 于 2011-11-16 21:37 编辑
回复 12# 陈焕东
是后备液氮泵。气化器后背压4MPa。气化器前有调节阀,泵出口回流阀慢慢关小,该调节阀慢慢开大,直到压力超过4MPa时将氮气送出。
我纳闷的是泵出口回流线至气化器之间较长,后备状态时温度较高的,不预冷就将液体送出,多半超压。是不是设计失误?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 11:30:01 | 显示全部楼层
低温液体流出后,在管道内有部分汽化导致管道压力升高,安全阀跳很正常。我们还遇到过安全阀被冻住的现象,一直在那放呢。建议背压调低一点,或者在后端安装管径较粗的缓冲管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 11:58:47 | 显示全部楼层
我也遇见类似的情况,我个人认为可将安全阀前的引管延长防止低温液体进入安全阀引起局部液化

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 14:52:23 | 显示全部楼层
我也有类似疑问!
现在将安全阀的入口管线加长,不保冷,不知道效果怎么样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-16 20:49:25 | 显示全部楼层
安全阀入口的引出管道有长度要求且不能保冷,应该主要是防止低温介质冷量传至安全阀阀体,弹簧的承载能力将随温度的变化而改变,从而使安全阀常温下的整定值发生改变。
另外,从操作上来讲,后备系统泵加载前,至气化器的调节阀应开很大,防止气化超压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 08:13:26 | 显示全部楼层
    是不是改拿到质量部门 校正一下 了:   或是管道的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-29 13:48 , Processed in 0.040133 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表