大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 保证出口压力稳定,调节阀安装在压力检测点前还是后

[复制链接]
发表于 2012-7-24 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一套PSA装置,要求保证出口压力稳定,我认为调节阀应该装在压力变送器之前。根据出口压力信号,控制系统计算后给出调节阀开度。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 13:58:35 | 显示全部楼层
重要的是你要装在调节阀之前了你测量的压力就不是出口压力了,而是储罐的压力了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 14:28:23 | 显示全部楼层
你说对了,主要看调节哪里的压力,如调节解析气出口压力应将压力变送器装在阀之后以稳定出口压力,如装在阀之前,这样就调节罐的压力,从而造成出口压力不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-16 21:43:08 | 显示全部楼层
要看你的压力测点在哪啊,要是在后面应该就可以,要是在前面的话,那就不能了;另外还要看你的工艺要求了,很多时候这个工作应该由用气单位的工艺来做的,你要做的就是要保护罐子的压力波动不要太多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 09:43:19 | 显示全部楼层
是不是可以用自力式调节阀??
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-11 12:19 , Processed in 0.044876 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表