大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于自调阀的旁路阀和前后阀的问题

[复制链接]
发表于 2009-9-21 11:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:14 编辑
我公司有一管道是DN50的,管道上装一自调阀是DN25的(通过异径管变径后装的),请问此自调阀的前后阀和旁路阀要选择多大的?谢谢!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 11:56:00 | 显示全部楼层
DN50,前后阀
DN25,旁通阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 12:01:02 | 显示全部楼层
自调阀门前后DN50,旁路阀门DN50.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 13:21:01 | 显示全部楼层
DN50,前后阀
DN25,旁通阀,一般旁路都是考虑调节阀的阀芯尺寸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 13:33:39 | 显示全部楼层
前后阀肯定是要选DN50的,旁通管子和阀一般用DN25的就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-21 13:39:05 | 显示全部楼层
麻烦大家说一下理由好吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 14:24:46 | 显示全部楼层
前后截止阀一定是用DN50的了,至于旁路阀我想没有必要做个变径然后安DN25的阀了吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-27 00:18 , Processed in 0.053905 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表