1、如果是比较重要的部位,应该有备用的板换,切换过来,把冷侧进出口拆开循环清洗;
2、如果是单台设备,又不允许长时间停用,只能死马当活马医,在线清洗可以试一下;否则只能停车处理;
3、如果是新板换就出现此问题,那就啥也不说了,眼泪哗哗的,解体检查处理吧,肯定是吹扫清洗工作不到位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 19:20:41 | 显示全部楼层
1# 181128425 我们这儿出现过很多类似现像,不拆开清洗不能彻底解决,拆开也不是很麻烦,可能需要换一轮新垫子就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 11:14:37 | 显示全部楼层
还是拆了吧,我们这儿的板换堵了,清理的时候里面什么东西都有,有些东西你化学清洗都没法洗掉,还有和拳头大小的石头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 09:26:25 | 显示全部楼层
个人认为:最有效,也就是清除最彻底,最干净,而又最节省时间,对清除也最有保证的那就是:
拆开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 09:38:17 | 显示全部楼层
预防为主是第一选择,安装过滤器和反冲装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 20:07:51 | 显示全部楼层
生产上不能长时间停车拆开清洗的话,化学清洗可以考虑。不利有两点:一是效果不理想,只能应急;二是循环水化学清洗需要排至废水沟,环保有负担。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 08:04:52 | 显示全部楼层
我们的都是拆开来洗的,也不是很麻烦,一般都是循环水那一侧容易堵,要是不想拆就控制好循环水的质量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 09:37:40 | 显示全部楼层
如果是结垢堵塞的话必须拆检,单纯是泥沙堵塞的话,在压力允许的情况下,使用消防水反冲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 10:41:24 | 显示全部楼层
拆开板换,用低浓度的盐酸,再用塑料刷子清洗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-17 20:29:19 | 显示全部楼层
首先看是什么介质堵,另外看是不是时间允许,如果时间短,能用化学清洗就用化学方法清洗, 拆开清洗太慢,且不好重装;但是化学清洗不治本,拆开清洗的彻底。