氢气排空雷击着火

[复制链接]
发表于 2009-4-15 17:17:36 | 显示全部楼层
我突发奇想在排空管做U型管水封,增加个水槽封到全部管口,即使排空,着火也没关系,火也着不进去

,是否可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 19:22:20 | 显示全部楼层
要装避雷针,同时放空系统要有冲氮装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 21:23:35 | 显示全部楼层
我们的装置配置的有氮气和蒸汽两个灭火措施!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 21:50:30 | 显示全部楼层
我们的配有氮气和蒸汽,如果着火开氮气稀释氢气纯度,开蒸汽灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-22 18:35:48 | 显示全部楼层
是可行的,我们的离子膜一期是ICI的单极槽在氢气排空的出口就是先插入水中突破水封然后排空这样也安全些!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 07:27:45 | 显示全部楼层
加强巡检,放空口要接地,防空系统要有蒸汽、氮气的接入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 07:52:40 | 显示全部楼层
排空有阻火器,一般问题不大。有充氮可以很快处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 09:55:40 | 显示全部楼层
充氮+蒸汽双保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-26 00:23:19 | 显示全部楼层
(1)放空管线加装阻火器或蒸气
(2)连接氮气管置换
(3)加装避雷针
(4)放空保持正压千万不能抽负压。不然整个系统就完了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-19 18:38:06 | 显示全部楼层
设计中应做好防雷接地,管道上安装阻火器,接入氮气和蒸汽管,万一着火了就打开氮气和蒸汽,火应该可以灭掉。