表现现象:切换系统LJ02CMP VLV时间延长报警。
处理步骤:1.DCS显示画面转至PURIFIER STEP,对画面进行检查,找出不动作的切换阀。
2.手动操作不动作阀门。
3.计算延误时间,在DCS上把延误的时间补足,特别是冷吹时间要保证6600秒。
4.联系仪表工进行检修。
故障结束标志:下一周期此切换阀正常动作
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 11:11:51 | 显示全部楼层
此时一定注意阀门不要全开全关,防止发生事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 14:37:43 | 显示全部楼层
信号不到位,不太理解你的意思。
是阀门开了,反馈未到位,还是阀门就没打开,导致反馈未到位。
如果阀门开了,反馈未到位,这不影响什么,到时候了你程序手动下一步就可以了。
如果是阀门未打开,那就需要赶紧到现场手动打开阀门了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 17:59:09 | 显示全部楼层
同意三楼师傅的观点,有分子筛切换阀用三杆阀的吗?三杆阀手动操作怎么操作?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 21:26:51 | 显示全部楼层

白瑞光 发表于 2013-1-15 17:59
同意三楼师傅的观点,有分子筛切换阀用三杆阀的吗?三杆阀手动操作怎么操作?谢谢

拿杠杆撬气缸上的力臂…往上是开,往下是关…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 17:59:00 | 显示全部楼层

sjdy-520 发表于 2013-1-15 21:26

                                
登录/注册后可看大图
拿杠杆撬气缸上的力臂…往上是开,往下是关…

这个很高端!这样会不会把阀门弄毁啊?