分享一个氯化氢合成炉爆炸的案例:
某日,仪表工再进行进炉氢气孔板流量计检修的时候,合成炉还在运行。由于检修人员与操作工未进行及时沟通,当仪表工拆除孔板取样点时,中控发现流量瞬间为零(事后调取DCS操作记录时的曲线)。由于调节阀自动配比模式在运行,氯气调节阀也跟着关闭,合成炉内火焰熄灭。此时操作工昏头了,为了不停炉,把氯气调节阀置于手动模式,开启了阀门,合成炉瞬间爆炸,所幸没有人员受伤。。。。。。。。奇葩吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 09:53:31 | 显示全部楼层
日常小案例:
       夜间装置运行,突然216压力迅速上升,218大正压,检查电解槽画面发现211流量为0,自动发开度100。425流量满量程,一时间不知道该如何解决,当班调度冷静思考应该是211仪表问题,大量酸进入电解槽导致氯气产出增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-22 23:44:00 | 显示全部楼层
看来大家的积极性不高呀!我也抛下砖吧
空气压缩机在气温比较高的的时候我们这里采用的是用地下水对压缩机气体及油进行冷却,我们的地下水是全厂联网,包括循环水、生产水及消防水的补水都是一道管网,循环水、生产机消防水补水采用浮球阀控制。地下水采用变频泵控制,压力在0.3MPa左右。
在一次切换过程中,由于操作人员的疏忽,在切换中操作人员忘记关闭补水浮球阀前的蝶阀,使得切换后水池继续补水,由于此时仅一眼井运行,造成通过空压机的地下水量减少不能满足换热需要,从而使得空压机排气温度过高跳车,此事故告诉我们任何操作都需要全面考虑,从而避免不应该发生的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-24 21:11:39 | 显示全部楼层

zxf760718 发表于 2014-6-29 08:50

                                
登录/注册后可看大图
看来大家的积极性不高呀!我也抛下砖吧
空气压缩机在气温比较高的的时候我们这里采用的是用地下水对压缩机 ...

氯碱形式下滑,做氯碱的转行的不少吧,怎么人气不旺呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 09:53:00 | 显示全部楼层
整流停机事故分析及处理
一、事故经过
2012年7月16日19时40分301总降值班员xxx在控制室监控机发现1#、2#整流柜水压低,立即通知主值xxx及值班员xx去现场查看情况。主值xxx及值班员xx到现场后发现纯水冷却管脱落,导致水压低至0.05MPa,达到整流变跳闸联锁条件,致使2#整流变跳闸,1#、2#整流柜停运。约2分钟后,系统压差不稳,3#、4#整流柜封脉冲,生产系统停车。
二、原因分析
    设备长期运行导致水管松动,在纯水交换时有水压导致水管脱落。
三、防范措施
   1、在纯水交换时巡视人员必须在现场,待交换完毕确认无误后方可离开。
   2、紧固纯水冷却管,使其可靠使用。
四、处理意见
1、301总降主操XXX巡视及管理不到位,未能及时发现和处理纯水管脱落,罚款100元。
2、301总降值班员XX巡视不到位,XXX后台监控不到位,未及时发现水压波动,两人分别罚款80元。
3、301总降工段长XXX对员工技能培训不到位,负管理责任,罚款80元。
4、电仪分厂主管副厂长XX负管理责任,罚款70元,电仪分厂安全生产副厂长XXX负管理责任,罚款60元。
5、电仪分厂厂长XXX负管理责任罚款50元。
                                 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-24 21:13:24 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-6-30 22:34

                                
登录/注册后可看大图
整流停机事故分析及处理
一、事故经过
2012年7月16日19时40分301总降值班员xxx在控制室监控机发现1#、2#整 ...

管理更重要,平时领导要求过么?巡检要求中有这项么?没有从上到下逐渐降低罚款
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 08:39:00 | 显示全部楼层
12楼的,能讲讲218是哪个?425是哪一个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 10:37:13 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-7-1 06:38

                                
登录/注册后可看大图
12楼的,能讲讲218是哪个?425是哪一个?

218应该为氯总管压力,425是电槽加酸总流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 10:57:00 | 显示全部楼层

paul2100 发表于 2014-7-2 20:52

                                
登录/注册后可看大图
218应该为氯总管压力,425是电槽加酸总流量。

12楼所说,218大正压,应该指得是氯氢压差,想确定一下。12楼用的是哪的槽?北化机和日本旭化成没有这代号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 17:32:47 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-7-2 20:56

                                
登录/注册后可看大图
12楼所说,218大正压,应该指得是氯氢压差,想确定一下。12楼用的是哪的槽?北化机和日本旭化成没有这代号 ...

氯总管压力应该是216。北化机槽子