 楼主| 发表于 2014-11-20 16:15:31 | 显示全部楼层

xiongpan2010 发表于 2014-11-20 13:51

                                
登录/注册后可看大图
碱液浓度可以再DCS上做一个公式,在线显示

我也是后来才知道有这个参考公式的,好像是一效的碱温跟蒸汽压来算的吧,能否告知一下计算方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-20 16:57:07 | 显示全部楼层

逗你玩123 发表于 2014-11-20 16:15

                                
登录/注册后可看大图
1、在一定压力下,一定的温度对应一定的浓度,跟分析一块找到控制温度,控制温度就能控制好浓度。
2、至 ...

PID参数也改了,自动还是不好使,就是手动状态下液位也不怎么稳定,负压一般保持在-92KPa左右吧。现在在DCS多加了一个参考浓度计算,好多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 13:51:00 | 显示全部楼层
好像在氯碱工艺学这本书上有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 17:01:25 | 显示全部楼层
我们一套有密度计,另一套是根据一效分离罐压力和一效出料温度计算出的浓度,都比较准确。液位控制是泵出口调节阀,没有问题。你们液位不稳可以调整PID设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 16:15:00 | 显示全部楼层

冷_刺 发表于 2014-11-20 16:57

                                
登录/注册后可看大图
我也是后来才知道有这个参考公式的,好像是一效的碱温跟蒸汽压来算的吧,能否告知一下计算方法

实际就是一条曲线,到氯碱理化手册上查,论坛上有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 10:48:01 | 显示全部楼层
是有曲线通过计算出料碱温及其收集器压力得到浓度的,液位控制如果自控阀没有问题还是PID关系没调好,建议找有经验的师傅来调
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 12:10:31 | 显示全部楼层
利用浓度温差控制比较稳定,即一效分离器液相温度减去一效分离器气相压力所对应的饱和蒸汽温度差值的绝对值。把温差显示做到DCS上,控制好温差,浓度基本就稳定了。将压力和所对应的饱和蒸汽温度数据输入DCS系统,形成折线表。当一效分离器气相压力变化后与此折线交叉就是对应的此压力下的饱和蒸汽温度。一效分离器液相温度减去此压力下的饱和蒸汽温度的绝对值的差值显示就为浓度控制温差,50%碱浓度温差为45℃,再在实际生产中对温差值进行修正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 12:12:53 | 显示全部楼层
在线液碱浓度计,实时监测www.heksjc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报