大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 尾气放空管道遭雷击后着火如何处理?

[复制链接]
发表于 2008-11-17 18:36:23 | 显示全部楼层
江苏北方氯碱今年夏天尾气放空管因雷击着火了。别家有着的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-19 13:44:37 | 显示全部楼层
我厂着过,事故分析后,加装了氮气管路,同时对避雷系统有针对性地做了加强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-12 11:53:51 | 显示全部楼层
高空排放是“夏季四防”的重点,按照应急预案一般在下雨前都打开氮气阀。如果真着火了,也不要着急,打开氮气阀进行稀释进行了。目前没有听说排放管着火而引发大事故的案例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-12 15:13:10 | 显示全部楼层
可以打开氮气阀补气稀释以降低可燃物的分压及含量,通常应设计有阻火器,不会产生大的事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-13 10:16:31 | 显示全部楼层
原帖由 YBTYXM 于 2008-11-15 09:43 发表
                                
登录/注册后可看大图
由于各单位的尾气放空管位置都较高,因此,尾气放空管道被雷击着火时,有可能运行人员不能立即知道,可能引发更大事故。
为有效解决该问题,可以采取以下措施:
1、在放空管路上设置阻火器;
2、阻火器后设置一氮 ...

这个方案已经很全面了,切记不能盲目关阀,以免引起回火,发生爆炸!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-29 10:19 , Processed in 0.043594 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表