发表于 2013-7-24 11:10:00 | 显示全部楼层
楼上几位答复的很全面,管道升温时打开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 10:13:04 | 显示全部楼层
处于加速开车以及吹扫的需要,建议开,但是要注意管系的升温升压速率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 10:15:03 | 显示全部楼层
一般来说,首次开车放空阀必须开,否则管线内不凝气无法排出,不能实现正常暖管,凝液也放不干净
引蒸汽按物流顺序依次开倒淋就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 10:15:40 | 显示全部楼层
个人认为还是应该打开,待正常后再关上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 10:22:51 | 显示全部楼层
排气阀吗,当然是引物料时排气的,要不要开,主要看你管道里有没有气。 一般都会有气的,所以要开。      它跟排水导淋没有关系。     导淋的作用也是一样,有水就开,没水就关,目标是液。            大多数问题按原理来就行,别考虑那么复杂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 10:54:34 | 显示全部楼层
从安全角度来说,在开车前应该打开,因为在暖管和暖设备的时候,会有冷凝液产生,这些必须排出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 11:25:20 | 显示全部楼层
楼主,你说的那个导淋应该是疏水器吧,末端的放空应该是导淋(低排),我们对于有水的蒸汽管线开始投用前,应缓慢给气,让气缓慢带着水走,只到把水排净为止。水击一般发生在管线管有弯曲处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 11:32:05 | 显示全部楼层
应该打开



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 13:34:55 | 显示全部楼层
疏水管线一般有自动疏水管路和手动疏水旁路,引蒸汽前首先检查自动疏水管路上的隔离阀是否在全开位置,手动疏水旁路上的阀也要全开,引蒸汽时缓慢打开主蒸汽阀的旁路,观察疏水管线的冷凝水水量,当冷凝水量变小蒸汽变多时,逐渐关小手动疏水旁路,保证没有很大的蒸汽排出(这点很重要,因为蒸汽过大时人无法靠近,所以发现蒸汽变大要立即关小阀门),然后逐渐开大主蒸汽阀的旁路,直到主蒸汽阀旁路完全打开,每个疏水点派专人负责,既能保证良好的疏水,又不浪费蒸汽。到一定程度时靠自动疏水阀和手动疏水旁路已无法提高蒸汽流量,管道温度和压力也无法增加,此时就要打开放空阀来进行管道升温升压,缓慢打开放空阀进行管道升温升压。发现管道压力和温度不在上升时开主蒸汽阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 13:39:27 | 显示全部楼层
开车前肯定是要开的,待正常后可以关掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报