[话题讨论] 空分几个主要液位调节器投自动吗?

[复制链接]
发表于 2012-2-22 20:31:57 | 显示全部楼层
投自动的话操作员就轻松一些,波动大可能需要仪表调一下PID参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 16:08:38 | 显示全部楼层
3楼正解。投自动波动大的话,意味着阀门的PID参数整定的不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 20:31:00 | 显示全部楼层
我们粗氩冷凝器液空液位控制阀V701投的是手动,V704液空回上塔全开,V717液空蒸汽会上塔投自动,据操作工说是因为在分子筛进行切换时,由于空气量的波动,造成上下塔压力有轻微的波动,氩馏分进粗氩塔II会增加300Nm3左右流量,但液空液位控制阀在自动状态下会有滞后,导致氩中氧含量上升1%左右,因此他们会手动关小V701大约1%左右,等到分子筛切换完毕后在恢复原来的开度,这样才能保证氩中氧含量的稳定。
不知道这是否也和阀门控制PID控制参数不好有关系呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 20:53:43 | 显示全部楼层

happy_blue 发表于 2012-3-2 10:11

                                
登录/注册后可看大图
我们粗氩冷凝器液空液位控制阀V701投的是手动,V704液空回上塔全开,V717液空蒸汽会上塔投自动,据操作工说 ...

这个应该是便于控制氩馏分吧