[话题讨论] 求助各位大侠,分子筛电加热器发生自停自启,导致加热温度波动,希望大家帮忙分析分析

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-2 22:02:19 | 显示全部楼层

wcq1010 发表于 2014-7-1 09:12

                                
登录/注册后可看大图
1、冷吹峰值只要能够达到规定的温度值,分子筛再生就没有问题。
2、电加热器的自动起停,我还得还得需要查 ...

三个连锁分别是:一,时间控制程序控制  二,再生气量  三,电加热器温度。前两个连锁逻辑应该没有什么问题,第三个逻辑测量的温度是电加热器远程过来的,高高报的话会导致电加热器停,我估计也是因为这个原因。查看了下曲线趋势,出口温度达到204℃左右就会出现这种情况(正常情况维持在200℃不变),不知道温度为什么会出现异常。连锁逻辑的取温点是从设备远程过来的(出口温度设定为220℃,加热管表面温度325℃),这种情况几个周期会出现一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-1 09:12:00 | 显示全部楼层

jiaoxiaoli1976 发表于 2014-7-1 19:44

                                
登录/注册后可看大图
主要应该是查一下逻辑怎么做的?才能确定电加热器停的原因和自启动的原因。我们的逻辑做的电加热器在加热时 ...

能否简单的介绍下调功柜,我们设定两个参数,一个出口温度220℃,加热管表面温度325℃。不是很理解这两个温度之间的关系。这两天联系过厂家,厂家建议提高加热管表面温度。提高温度后效果确实好了许多,启停没有之前频繁
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 22:17:04 | 显示全部楼层

335429313 发表于 2014-7-2 21:34

                                
登录/注册后可看大图
你的电加热器在程序控制里面联锁启停有两方面1、电加热跟程序走在不加热是那肯定是不启动,这一班谁也知道。 ...

之前调试的时候没有出现过这样的情况,后边将电加热器温度设定值都修改过(厂家培训很不到位,电加热器资料至今还没有见过)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 19:44:00 | 显示全部楼层

dpclove21 发表于 2014-7-2 22:21

                                
登录/注册后可看大图
之前调试的时候没有出现过这样的情况,后边将电加热器温度设定值都修改过(厂家培训很不到位,电加热器资 ...

找一下你们电气人员把调功柜的温度设定值重新设定一下。 你所看到这个两个数值应该是dcs连锁停止数据。
电气那边还有一个显示温度的位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报