我公司二氧化硫钢瓶内部导管堵塞(应该是硫磺),瓶内还有二氧化硫,是否有办法处理,请各位大侠想想办法!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-28 14:54:06 | 显示全部楼层
怎么解决都很危险,需要冒点险。
给你出个方案:
首先轻击阀门、全开阀门,试用钢丝疏通,判断是否阀门堵塞?
如果阀门没堵,只是内部管堵塞,先预备一个合适的球阀,迅速换上,再以阀门控制,用钢筋疏通。
注意要穿戴好防护用具,选择在危害小的地域进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-28 19:15:23 | 显示全部楼层
处理可能真像2楼说得有一定的危险。
1.我觉得硫磺的溶剂最好的是CS2,如果您能够在气密的情况下,可以试一试。如果不能保证隔绝空气,绝对不能试验。
2.应该检查钢瓶的使用压力和温度指标,如果可以,用热熔的方法。
3.2楼的方法也可以试一试。
4.不行换一个吧,