发表于 2010-11-2 08:57:08 | 显示全部楼层
玻璃钢的不是很好,还得用耐酸水泥外加一层瓷砖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 18:13:01 | 显示全部楼层
可以,建一个钢筋混凝土大坑,现浇板上在建硫酸罐就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 19:42:19 | 显示全部楼层
耐酸混凝土做地坑,有一定的容量就可以了,再加一台泵能把事故酸打走就OK了。