[话题讨论] 关于氧气系统紧急投用问题

[复制链接]
发表于 2013-9-28 20:31:00 | 显示全部楼层

kylll000 发表于 2013-9-28 16:31

                                
登录/注册后可看大图
不知道有没有见过的海友,可以给讲一讲工作原理。
以我个人理解应该还是气体存储球罐吧,液氧汽化后先经 ...

直接在液氧贮罐上接一个液氧泵就好了,液氧加压至需要压力在气化并网,这样才是正道。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-13 20:55:00 | 显示全部楼层
应该就是根据用气压力设置小型的压力液氧储罐,在与汽化器相连,在空分跳机时,靠储罐压力(自带汽化器可投运)来维持管网压力,为事故泵的启动压送争取时间。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-29 09:10:41 | 显示全部楼层

九天是我 发表于 2013-9-29 13:35

                                
登录/注册后可看大图
直接在液氧贮罐上接一个液氧泵就好了,液氧加压至需要压力在气化并网,这样才是正道。。

液氧泵确实是正道,但是在紧急情况下泵还是需要预冷的,关键就在于这部分时间怎么解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 10:11:09 | 显示全部楼层

pierce1003 发表于 2013-10-8 08:45

                                
登录/注册后可看大图
液氧泵确实是正道,但是在紧急情况下泵还是需要预冷的,关键就在于这部分时间怎么解决。

液氧泵功率不是很大,可以利用回流管线,使其一直处于冷状态,也就是预冷用液氧回贮槽中,损失率不会很大的应该。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 10:13:25 | 显示全部楼层

pierce1003 发表于 2013-9-29 08:57

                                
登录/注册后可看大图
10s内供氧?那是不是意味着后备系统一直处于冷备状态,投用时不需要对泵预冷,汽化器液位和蒸汽也一直处在 ...

之前见过的就是你说的这种,后备液氧泵是一直处于冷备状态的(当泵的出口温度高于设定值时自动排液阀打开冷泵),汽化器是一直处于正常状态的。能保证2万的空分后备供气10小时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 13:35:56 | 显示全部楼层

风之子1987 发表于 2013-10-13 20:55
之前见过的就是你说的这种,后备液氧泵是一直处于冷备状态的(当泵的出口温度高于设定值时自动排液阀打开 ...

后备液氧泵突然提升负荷,后面的水浴式汽化器不会结冰吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-28 16:31:00 | 显示全部楼层
高压气氧储罐,维持几分钟,然后等待后备系统投入
回复 支持 反对

使用道具 举报