大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 排烟风机出口位置

[复制链接]
发表于 2009-5-27 09:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机油站排烟风机该悬在什么位置呢?
靠近过滤器位置的话油烟会扩散到过滤器入口,也就是会进入压缩机,使的压缩空气微量带油。
请问选择什么位置比较合理呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-27 14:52:47 | 显示全部楼层
没太明白楼主问的,如果是排烟风机的出口,必须要要安装阻火器,至于你说怕进入压缩机,这个大可不比担心,只要不是挨着,适当考虑下风向,肯定不会进入机组的,即使挨着有过滤器也很难进入 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-27 20:09:30 | 显示全部楼层
设置在厂房的另一侧,利用厂房做隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-28 20:34:47 | 显示全部楼层
引不锈钢管外排到厂房外,排油烟风机叫油气分离器,注意试车前,调试该分离器电机的旋转方向,顺时针才能引风啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-17 00:38 , Processed in 0.044920 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表