发表于 2009-5-13 20:13:54 | 显示全部楼层
可以试试i改一下均压程序,改变阀开得时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 20:48:05 | 显示全部楼层
处理方法有很多;举例说明:1、首先分析原因,主要是由于进塔空气量减少引起的下塔波动,从工艺上分析,是你们的精馏塔的抗干扰能力差,再就是分子筛的程序时间不合理,或者管道设计不合理。
2、处理方法:从工艺上讲你可以在均压前提高进塔空气量或者减少产品去出量,如果是因为下塔压力波动太大引起的,那么你们就应该调整下塔压力,让其处于一个抗干扰能力较强的值;
从仪表上讲,你可以改变均压时间与阀门开度的曲线,也就是均压斜率,这好像需要仪表人员改定,不过很简单的哦。再有就是更换均压阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 10:42:05 | 显示全部楼层
把均压的管线要细,再有均压时调节阀的开度设成斜率调节,基本可以解决此问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-27 14:46:40 | 显示全部楼层
1、适当延长均压时间,调整均压阀各分程的开度,优其均压初期尽可能要小,后期影响就小了
2、用分子筛后压力来控制空压机的排气压力,尽量减小波动
3、调节分子筛切换时,再生污氮气放空时造成的上塔压力波动