[话题讨论] 制冷机的操作问题

[复制链接]
发表于 2009-9-2 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷机的操作问题:由于水温低使制冷机吸入温度过低、挂霜,是停车缓霜快,还是开车减量缓霜快?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 10:00:27 | 显示全部楼层
1# 度量衡
调小制冷剂供液阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 10:44:29 | 显示全部楼层
我单位冷水机组也出现过吸气温度过低(甚至负温)的情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 13:34:19 | 显示全部楼层
挂霜没有关系,只要不带液就可以了,螺杆机的话,少量带液没有关系,活塞机的话一点也不能带液,否则气缸容易拉毛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 10:43:07 | 显示全部楼层
减冷却水量......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 11:41:25 | 显示全部楼层
容易产生液击现象~
回复 支持 反对

使用道具 举报