youxinxinyou 发表于 2011-12-19 18:20:51

大家现在的循环水出水温度是多少?

本帖最后由 hxm2087 于 2012-1-6 10:03 编辑
大家现在的循环水出水温度是多少?
还有,循环水温低点对换热有好处,是不是越低越好呢(尽可能的低)?

天下第几 发表于 2011-12-19 20:34:26

水温低对压缩机来说是有好处负荷变小还能抑制藻类生长,但是我觉得还是贴近给定范围比较好,毕竟投资和能耗的平衡点是经过计算和经验总结得来的。

hxm2087 发表于 2011-12-19 20:36:22

我见过不少单位的,大多在40℃左右。
循环水温度低点对换热是有促进作用的,但不是温度越低越好。
其一、当换热介质温差过大时,对换热器的材质不利,应力变化过大,甚至影响换热器的使用寿命。
其二、一些换热器是限制两种或多种介质温差的,以达到某些工艺需求的目的。
其三、循环水温度要达到较低的温度,在很多地区需要更大能耗,成本会有较大增加,未免得不偿失。
其四、循环水温度的降低,对换热器而言,换热面积会降低,但技术难度会提高,保养维护难度也会有些增加,也会增加相应的成本,但对整个企业而言,是否增加这方面的成本,没有具体的参数不便评价。
其五、以上纯属个人观点。
其六、期待更多高手释疑解惑。

xhkf 发表于 2011-12-20 11:14:29

我们的环水温度冬季在15~23℃之间变化,最低到11℃,对压缩机中间冷却器、空冷塔一类来说,温差大,换热效果好。但对开利的螺杆冰机就有影响,冷凝温度过低,影响压差供油的润滑效果,只能人为关小冷却水阀,提高冷凝压力保证机组正常运行。

hksafe 发表于 2011-12-20 21:40:40

维持在20度,有特殊要求,避免温差波动引起工艺变化

cloudrever 发表于 2011-12-20 21:44:58

循环水温度设计是32-42,20比较低。。

蔚蓝的雪 发表于 2011-12-20 22:31:42

进水温度20℃出水控制在38℃
我们用的是总厂的大循环,计量是不记温升只记流量。
所以在温度允许的情况下,尽量降低流量。

youxinxinyou 发表于 2011-12-21 11:19:32

回复 7# 蔚蓝的雪
    蓝雪哥的进水与出水温度是否搞反了?以量控制,首次听说,大概是空分与其他共用循环水时的一种做法,学习了

youxinxinyou 发表于 2011-12-21 11:23:24

回复 5# hksafe
    兄弟没有细说啊,我还是有点不懂的,感觉温差会大,但波动不会大

hxm2087 发表于 2011-12-21 11:27:10

回复 8# youxinxinyou
    应该没错,走的是大循环么,出水是经过换热之后的水,温度一定会高些,进水20°,出水38°,属正常范围。
页: [1] 2
查看完整版本: 大家现在的循环水出水温度是多少?