我有点倾向于天下哥的观点,但不能做出好的充分的分析 回复 9# youxinxinyou
我理解他这个波动应该是进水温度变化引起的,工艺需求出水温度稳定,当进水温度变化,而出水温度会有延时,导致波动。
只是感觉这种解释有些牵强,期待本人解释吧 水温低了 可以减少水量水温高了则反之
25度的水温比较正常
水温低与45度水藻不容易生成
水温高了换热效果下降就得开总水凉水塔
在设计中工程师要把换热面积的余量加大换热器前后加阀门 用水量控制换热面 循环水设计的时候温升不能超过一定的数,一般是8~10度,见过最极端的好像是12度,温升过高,你的凉水塔需要特殊设计,需要比较下成本因素 回复 14# daveqiao
你这个温升8-10度是怎么来的?规范规定的还是因为你凉水塔本身的容量决定的 我们的循环水进水现在17,18度,回水27~29度,只是对膨胀机油温有些影响,油冷器回水阀几乎收完了。但一切正常! 28~32度与气候有一定的关系 水温大于45℃时,容易结垢。 1.按照国家标准GB7190.2,对凉水塔的进水42°C,出水32°C进行了规定,湿球温度28°C。
2.就空分而言,个人认为水温越低越好(当然不可能低到哪里去,夏季)对一套运行空分而言水温低就意味着钱啊。。但水温的降低肯定是通过换热,目前就是循环水冷却塔设备,而循环水冷却塔设备的设计对水温要求越低,相应的投资也会越大,但不可能很低,因为受当地的湿球温度限制,逼近度要大于4°C。
3.楼主应该是针对空分水温越低越好。个人认为从实际的角度来说,越低越好,(不要走理论,实际运行水温不可能低于10°C吧)个人舆论仅供参 1.按照国家标准GB7190.2,对凉水塔的进水42°C,出水32°C进行了规定,湿球温度28°C。
2.就空分而言,个人 ...
基都山 发表于 2012-1-6 15:42
登录/注册后可看大图
你的那句“不要走理论”我不同意这观点,实际数据的形成都是来源于理论数据的实践。理论不是实际,但理论却决定了实际的方向。对空分而言,水温低对很多方面的影响都是有利的,但水温的降低却对生产成本造成不利的影响,空分生产也是实际,实际就要考虑成本。
页:
1
[2]