低温储罐负压
一次不知为什么形成液氩储槽(圣达因的立式储罐)排气口被堵,后来用污氮气加温吹扫,畅通后,先用气氩预冷一段时间,后充液氩预冷,预冷一会儿后发现负压是怎么回事!?是不是预冷这个过程不对!?放空阀开着没? 设在管路中的仪表管与排气管有的是同一只管,当排放流量过大时,即在压力表管处呈现负压状。 回复 2# 525h
开着 回复 3# CHANGBAISHI
谢谢,当时是空气倒吸进去了 关小点 就行了 , 回复 6# 525h
当时就是反复的关小、开大,整了老久才搞定 就是控制罐内压力高些为好。 你们是常压罐吗?我感觉就是预冷时间不够,罐子没冷下来。我们以前冷罐的时候也出现过压力快速降低,但控制的快,没负压。我们进液的时候有点快了。导致罐内的蒸发的气体全部被冷下来了。所以造成压力快速下降。
页: