我空压机拖动电机功率为3700KW,额定电流259A。
综保装置设定保护参数:额定电流259/3.24A(一次电流/二次电流),CT变比400/5,过流保护启动值6.00A,动作时限0.00秒,无延时。
该空压机组正常运行时一次电流平均值在220A左右,二次显示为2.70~2.80A。从空压机组开关跳闸停车时的记录数据来看,当时电流值已达6.40A(一次电流值应在510A左右),远远超过了运行正常值,并且超出了过流保护的整定值6.00A,因此综保装置被迫启动保护功能,保护速切,高压开关分闸,造成空压机停车。
但是从设备运行参数看,没有明显的异常!
有哪位前辈遇到过此种事故,帮忙分析下!有什么原因可以导致空压机拖动电机瞬间提升工作电流约3倍!不胜感激!!