冷箱基础要不要设置测温点
冷箱基础需要设置测温点吗?若设置,此测温点的作用有哪些?
请各位大侠指点!
这个还是要要的,一般是在设备的下面,用来测冷箱基础温度,冷箱里漏液大的话流到冷箱底部,此温度就会变化了。一般这个温度的量程在—200度。 回复 1# youxinxinyou
楼上说的很对! 这个温度点事非常重要的,每个设备下必须设置 就是用于观察液体是否有泄漏,还有用于调整冷箱内密封气的气量,温度是一个衡量的标准 要的,主要是检测是否有低温液体泄漏的。 这个是必须的,我们所有的低温冷箱的底部全部有温度点,并且有连锁保护,如果低于-150摄氏度的话,会连锁停泵或者ASU的。 我们就装了五个基础温度,冷箱内各个设备都有检测点,主要是检测冷液体泄漏量和冷箱充气量,还受环境温度影响! 主塔,粗氩2,板换,下部。 主塔,粗氩2,板换,下部。
huhang0144 发表于 2011-1-7 10:49
登录/注册后可看大图
能很直观的反应出有没有漏点~~ 回复 9# 空分熟练工
非常感谢啊!