victory371
发表于 2011-2-10 20:16:15
之前一套开空的外压缩设备,有三个测温点,只在DCS中显示,没有挂联锁
lanxinglanyue
发表于 2011-2-11 12:02:21
大家都很明白都是为了测漏,主要是基础的低温承载能力受限,普通的水泥道这一个温度点的话直接酥掉。
wcq1010
发表于 2011-2-11 15:01:22
楼上的几位都说了,只剩下我同意的份了。
阎王爷
发表于 2011-2-11 18:55:17
回复 1# youxinxinyou
必须要有的,通常在主换热器,下塔,膨胀机,氩塔,用来判断是否有漏液或漏气.
sys19811019
发表于 2011-2-12 10:59:04
当你干的多听说很多冷箱漏液后扒砂出事故就知道这些点是多么的重要啦。同时建议尽量在冷箱的上中下都加有微压表测量冷箱内的压力!
tjian
发表于 2011-2-21 11:32:34
现在有些单位在冷箱内盛有液体的容器下面都增加了测温点,以便能及早发现液体泄漏,同时将冷箱密封气压力引入DCS进行实时监控。
化工小虫虫
发表于 2011-7-27 11:20:34
我们公司的也设有这个点,不过没想很上面说的那样设置停车信号,并且我们的3000立方储槽也设有这个点!
1dream
发表于 2011-7-27 20:14:49
知道杭氧的设计里似乎是有的,但国外的几家似乎就么有(从四五套现场制气装置看出),原因就不清楚了
283399855
发表于 2011-7-27 22:00:41
各塔器下面都有,过冷器、主换热器底部也有测温点!
est
发表于 2011-7-28 11:30:47
冷箱基础温度设置是必要的。一般在板式、过冷器、粗氩塔、主塔等下部,建议在粗氩泵冷箱内也设置。