求 ?预冷系统几个调节阀怎么做联锁实验?
我 空分现在开车准备阶段,请问各位,预冷系统的两个流量调节阀,两个液位控制阀,的联锁怎么试呀 ?包括现场和中控只要做一个压力联锁和液位联锁试验,关键是水泵的,阀位你们可以根据实际情况试验! 液位可以设置一个液位低带停的联锁,防止空气回氮冷塔,一个液位高带停的联锁,防止分子筛带水;我们只有一个流量的联锁是冷冻水泵停的,防止冷冻机结冰,仅供参考 现场给送信号啊。模拟流量或液位值,看阀门是否在合理动作。 回复 4# waneng
用手操器在现场给信号就可以测试, 空冷塔高液位连锁,水冷塔低液位连锁,低压力连锁。以上连锁都停泵。