空分学习 发表于 2011-8-22 16:49:42

试车中,预冷系统出现的问题......................

新设备试车中,一般填料空冷塔空气与冷水温差小于一度, 可我们的却相差8--9度,仪表没问题,出现这种的可能行都有哪 些...................喷淋装置,分布器是否没有安装好, 水量不够 ,(流量计暂时有问题)还会有什么原因...........

天下第几 发表于 2011-8-22 17:54:21

不一定是冷水有问题,也许是常温水流量小,因为冰机最小流量停车所以差不了多少。流量看和液位连锁的自动阀开度,液位稳定'阀门开度越大说明流量越大。

1dream 发表于 2011-8-22 18:59:51

新设备的话,可能性多了,主要从冷热流体的进口温度、流量、换热效率方面来考虑
1. 空气进口温度高,可能是空压机出口温度高了,看看空压机出口温度就OK了
2. 空气流量过大
3.冷却水或冷冻水温度过高
4.冷却水或冷冻水流量不够
5.空冷塔换热效率不好,就像你说的喷淋装置或分流装置没有安装好,或者填料分布不均等
前四项仪表读数和设计资料核对,可以检查;最后一项就比较麻烦了
当然,也因为是新设备,所以一切都是经验值,有可能是设计、安装方面的问题,也有可能是操作问题

九天是我 发表于 2011-8-22 21:53:29

1、水冷塔设计高度不够。
2、填料填装量不够,主要是指高度,造成换热面积少。
3、填料冲洗不干净,有杂质堵塞影响换热。
4、喷淋管线设计不合理,按照高度低。
5、冷却水、冷冻水流量低,冷冻机制冷效果差,或者冷冻机冷却水管线过滤器堵塞,造成蒸发量下降引起冷冻水出水温度高。

liuiiiii 发表于 2011-8-23 14:12:29

学习了,这么多的原因。

zhengyanbin2011 发表于 2011-8-23 15:03:08

根据热负荷计算一下,
二路冷却水提供的冷量与空气吸收的冷量进行比较。如果差值太大,可判定为传热不充分,也就是填料的问题。

空分学习 发表于 2011-8-23 16:02:12

现在负荷小, 还在进一步观察中, 谢谢大家...............