液氧和液态丙烷储罐的防火间距应该依据什么确定?
把液态丙烷视为液化石油气,液氧视为乙类液体,GB50016 建规表4.4.1 规定总容积50-200m3,单罐容积》50m3 的最小防火间距为45米。丙烷储罐埋地时防火间距可以减少50%;《GB16912-2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第4章 表3 规定的是这个条件下液氧和液化石油气的防火间距是30米,但是没有说是地上储罐还是地下储罐,也没有说能不能减半。
现在遇到的问题是,按照建规的防火间距地方不够,按照深规的防火间距减半以后就够了,不知道能不能按照深规,埋地储罐按照减半处理呢?
GB50160 石化企业设计防火规范 如果按照石规,丙烷属于甲A类,液氧算助燃气体,按照表4.2.12,他们的防火间距是25米,埋地还可以减半,这样算是够了。但是我觉得不应该按照石规。现在做的只是气体充装,没有石油化学品的生产,而且主要的气体不是丙烷。 问一下版主,这个问题应该在空分区讨论吗?是不是应该在储运区啊?