空分设备平面布置问题
最近在弄一个炼化企业的空分用的杭养得设备厂家要求纯化系统(分子筛、电加热放在室内) 放在室外保温不可以吗?主要是电加热器抽芯高度比较高这样一来厂房就高了但是放外面也要考虑检修吊装等问题不知北方炼厂空分的纯化系统怎么布置的 请指教一般都是放在外边的,不知道你那个是多大的空分 小 8000NM3/h制氮 北方因为冬季气温低一般都加盖保温设施,有一个很北的地方(杭氧的开封的都有)用的就是砖混的,有空分塔三层那么高膨胀机预冷纯化器都在房子里效果很好,用保温彩钢的也很多拆卸方便。 完全可以放在外面啊,但必须加保温。我们这儿极限温度可达-40℃,就是普通温度都是-20-30℃,分子筛都在外面的,就是保温必须要做到位。至于吊装的问题,你又不是经常性的吊装,完全可以用吊车代替,你们电热器的芯多大的,8000的空分,用的电加热器我没接触过,不过想来也不会太大,可以临时搭建脚手架,做的牢靠点,用手动葫芦吊装应该问题也不大吧。 分子筛可以放在外面(保温做要做好),电加热器能不能设计成卧式,放在屋内。我们厂就是这样。 合理的布置有益于生产充装、操作 放在外面可以的,注意保温就行,电炉立式的做个平台呀。 做好保温就可以了啊,应该不需要放在厂房里的,厂房抬高费用大了。。。 本帖最后由 hxm2087 于 2012-1-30 20:53 编辑
如果业主坚持方厂房内的话,把电加热器上方设计成活动房顶,可拆卸的,不能加高厂房,成本太大。电加热器靠近厂房边放,考虑配管及维修布置空间。
页: