lzb1210 发表于 2012-6-15 08:57
登录/注册后可看大图
正常加温会按程序设定的时间走,时间怎么会延时呢?你查一下程序中有没有设定影响进入下一步的条件。一般冷 ...
加热时有温度和时间双限制条件,时间97分钟,出口温度达到40度 加热出口温度没有限制,冷吹出口温度有限制为40摄氏度
yyfx2087 发表于 2012-6-15 16:26
登录/注册后可看大图
按照时间和温度共同设定的,如果温度提前达到,则继续走完时间,如果时间到了温度还不到,则延时,冷吹峰 ...
冷吹峰值150?你说的是真的吗?????????????? 150摄氏度的冷吹峰值温度,是不是太高了!!! 我们的就偶尔有150度,正常都是到135度以上,这个还是的人为的控制点。 冷吹峰值控制在150,那你加热时温度控制在多少?
我觉得你这个冷吹温度太高了,难道是分子筛设计时就是这个数据吗?
温度高对分子筛也是个损伤啊。。。。。
荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-19 08:42
登录/注册后可看大图
冷吹峰值控制在150,那你加热时温度控制在多少?
我觉得你这个冷吹温度太高了,难道是分子筛设计时就是这个 ...
加热时出口温度控制在40度时间97分钟,,,,,,
那加温进口温度是多少?。。。。。。。。。
yyfx2087 发表于 2012-6-19 09:06
登录/注册后可看大图
加热时出口温度控制在40度时间97分钟,,,,,,
那加热时进口温度是多少?。。。。。。。。
荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-19 09:25
登录/注册后可看大图
那加热时进口温度是多少?。。。。。。。。
加热时进口温度最高173度左右,正常吸附时,进口10度左右,出口17度左右
页:
1
[2]