关于分子筛加热时间问题
分子筛加热经常延时,加热时再生气各项参数合格,请问都会有什么原因?分子筛使用时间不长。看一下空气出空冷塔的温度是否正常,温度高空气夹带的水分多,分子筛吸附负荷大,再生气温度无变化,再生时间就可能延长!
whjzz2003 发表于 2012-6-14 09:41
登录/注册后可看大图
看一下空气出空冷塔的温度是否正常,温度高空气夹带的水分多,分子筛吸附负荷大,再生气温度无变化,再生时 ...
我们的空冷塔出口设计温度是17度 ,目前出口温度是10度左右 温度不高,是否会是分子筛程序的问题? 空气出空冷塔设计温度一般在8-12度之间,按你提的10左右,温度是不高,你说的分子筛吸附器吸附再生程序问题,我觉得可能性不大,空气出空冷塔到分子筛进口管线太长及防腐绝热材料不好、环境较高等因素,都能导致空气进分子筛吸附器的温度升高!进而拉高分子筛工作负荷。你空气进出分子筛分子筛吸附器的温度有多少? 同意二楼的说法,还有点怀疑,你们的分子筛是不是存在串气现象? 如果没有空冷塔温度影响,查查加温过程,正常加温时量走指标,冷吹时加大点量,如果没有工艺问题,那个你查查分子筛的情况,看看是否破碎或失效.个人理解 你们分子筛程序是如何设定的?
加温程序是按时间走,还是按什么走?
正常的加温应该是按照时间走的;
你们的冷吹峰值大概是多少? 正常加温会按程序设定的时间走,时间怎么会延时呢?你查一下程序中有没有设定影响进入下一步的条件。一般冷吹时会有时间和出口温度的限制,加热不应该有其他的限制呀! 是电加热器吗?一般DCS时间到,会发信号给调功柜,调功柜应该立即工作才对啊,除非采用了延时继电器或软启动时间过长!
荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-15 08:51
登录/注册后可看大图
你们分子筛程序是如何设定的?
加温程序是按时间走,还是按什么走?
正常的加温应该是按照时间走的;
按照时间和温度共同设定的,如果温度提前达到,则继续走完时间,如果时间到了温度还不到,则延时,冷吹峰值150度
页:
[1]
2