zebra2294 发表于 2009-8-31 20:58:09

我们厂的硫酸罐围堰好像没有楼上说的那么严格,我看高度基本不超过800mm,而且基本都是白色瓷砖,用环氧树脂抹缝的

tsh208 发表于 2009-9-1 08:49:30

规定是1.2倍,但各厂家根据厂房面积来的,不够的就缩水了,很多都没达标,反正也没什么人管

shineway2008 发表于 2012-2-14 13:00:13


tsh208 发表于 2012-2-14 13:00

                              
登录/注册后可看大图
规定是1.2倍,但各厂家根据厂房面积来的,不够的就缩水了,很多都没达标,反正也没什么人管
您好,请问是哪个规范上规定的?

啊节拍 发表于 2015-6-29 10:43:53


chenyichenyuan 发表于 2009-8-26 21:45
石油化工企业设计防火规范2008版
6.2.11 罐组应设防火堤。
6.2.12 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规 ...
谢谢,非常有用

蓝色石头 发表于 2012-2-14 13:00:00

围岩应能防止罐区内最大罐泄漏量,重点是做好内侧防腐。