我们空压机放空阀出现的问题
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-6-29 13:32 编辑在空压机加负荷到额定压力时,放空阀失去控制自己打开关闭动作,造成停车事故,仪表的也查不出原因,请大家帮分析一下有哪些原因可能造成这种现象?谢谢
是不是DCS上程序出现了问题,我们更新了DCS后,程序就出现错乱了;还有就是放空阀的定位器有没有问题,仪表气压力、电磁阀等。 是不是放空阀的自控接线发生虚接,空压机卸载引起抖动引起的。 失效打开,可能是接触不良。。。。。。。。。。。 电脑上没有记录停车前记录的最后几个数据吗 很有可能是dcs的问题,再就是现场的自调阀的问题了! 空压机加到额定压力,那么流量满足压缩机的操作能力吗?会不会是空压机吃气量不足,如空气湿度大、环境温度高等因素引起吃气量少,引起防喘放空阀动作? 空压机的放空阀有问题
要么是定位器有问题,要么是气缸设计小了
首先检查电磁阀是否正常工作,然后检查控制气管是否堵塞,最后再检查进气阀有没有卡死。
如果楼主说的是空压机在卸载时阀门打不开的情况。
首先从DSC的事件里查跳车原因。若查不出原因则可能是现场仪表出现故障。若依然查不出原因可以联系阀门厂家对阀门重新校验!
页:
[1]
2