jiaoxiaoli1976
发表于 2012-7-5 08:25:03
应该从DCS找原因,阀门不会无缘无故打开或关闭的。
zhuangzhengt
发表于 2012-7-5 11:02:06
看看阀门定位器有没有问题,还有空压机出口压力探头有没有问题。我们这里压缩机出过一次问题,开始以为是阀门定位器坏了,换了个新的结果问题没解决。
之后吧二级压缩探头和出口探头换了一下就好了。
chenzhanjie
发表于 2012-7-5 13:21:34
你先说明是新设备试车 还是 运行中的老设备然后再让大家解决
是突然开关 还是 缓慢开关具体得说清楚
我再给你个提醒阀门自动控制是PID操作 如果其他一切都没有问题
你看看是不是 PID 控制的参数不合适
gaojianxin
发表于 2012-7-6 14:38:06
让仪表查查事故防喘流量是多少,个人意见觉得就是防喘流量搞的鬼。